Fehler Schwenkwinkelerfassung
#1
Fehler 48 

Potgrad und ZZgrad mehr als 4 Grad auseinander.

Ausleger in Trägerauflage ablegen. ZZgrad Nullt sich.

Fehler 79

Ausleger manuell  Falsch rum in die Auflage geschwenkt. 
Der Drehkranz hat keinen Mechanischen  Anschlag.
Max Drehwinkel wird Elektronisch begrenzt bei ca. 222 Grad.

Drehwinkelpoti (Potgrad) eingestellt.

Anleitung:
1. Ausleger exakt in Mittelstellung der Auflage ablegen.
2. Potideckel öffnen
3. Seite 18 in der Steuerung, erster Wert Poti HP 2500 / zweiter Wert Poti KP 2500 ( versuchen beide Werte zu vermittel z.b. 2495 / 2505)
4. Poti einstellen. (drei kleine Torxschrauben lösen und Poti verdrehen bis die Werte stimmen. Poti festschrauben)
5. Seite 17 in der Steuerung, zweite Zeile, zweiter und dritter Wert. Ausleger bis ende Schwenken rechts / links. Werte: ZZgrad 222 / Potgrad 222
    Diese Werte sind auch auf Seite 2 zu finden.
Zitieren


Gehe zu: